中华人民共和国行业标准/ s/ h+ K+ T3 N3 N! y
电 渗 析技 术脱 盐方 法
5 {; r* [% @8 \5 `HY/T 034.4-19946 X, W2 }; \( Z4 `0 v
Electrodialysis techrnogy
; [2 I' I! P% v& }* J( S3 YMethod of desalination, H0 r1 W8 G$ v; ~8 o* q
7 q" B6 Y f: y& v$ O$ @
4 o! z$ |/ H# K# A8 Z; u' G, e, q1 主题内容与适用范围# \' x) e# c- P) t: T
1 e& N+ T0 D9 L
3 i" g# l! |8 `1.1 本标准规定了电渗析技术的脱盐工艺的各项技术要求. C0 f3 S G9 c
1.2 本标准适用于饮用水、工业用水、低压锅炉补给水、机床用水的脱盐、脱碱、脱硬等。一般可将水中的电解质含量由3500mg/L 脱至10mg/L 以下。
* Y. O3 ]) i* ^ b电渗析用于水的联合脱盐和软化时,应根据当地的具体情况,通过经济比较确定。当酸、碱来源困难或含盐废水排放受到限制时宜采用电渗析脱盐方法,以减少大量的废酸、碱、盐的排放量;对于高含盐量的海水和苦咸水的脱盐应与反渗透、蒸馏法进行技术经济比较后选用。$ u& Q8 |( h5 E8 J
' ~2 z7 y% g) Q$ ^0 x' m' h/ K" K
: n7 g0 e Z6 W- t1 g, B2 x2 引用标准) D0 a" f- A! ]7 }3 `& L
HY/T034.3-1994《电渗析器》2 |' s6 M' v" L0 l
+ I P' v/ B' E# e7 ?9 r* @
! ?$ J6 P$ R( l7 r2 t1 N6 E- d
3 电渗析器进水水质要求
# v) p& b# @( _, M$ c& @; a i8 h$ Za.水温5~40℃- W* g7 F. ]! P. m, V+ s$ c4 w9 d
b.耗氧量<3mg/L(KMnO,法)
% Q1 S$ i$ {% C0 c2 ?6 Sc.游离氯<0.2mg/L
2 w2 N y. X( {# g$ E. Wd.铁<0.3mg/L
$ I6 ?6 q3 D1 M, P( Q6 \8 }e.锰<0.1mg/L: ]+ S* T/ E0 b
f.浊度 1.5~2.0mm 隔板;<3mg/L
, C, W( ]( L s( h% z 0.5~0.9mm 隔板∶≤0.3mg/L# ?2 ?, Z. o! A6 R0 }
g.污染指数(即污泥密度指数);: [7 v7 x7 p3 j9 \# M) G
SDI<7(EDR)" p; U; v1 k. }; D5 D. n- T2 W7 v
<3~5(ED)
0 W8 H! R S' L一般应根据隔板厚度和倒极时间实测出适宜的 SDI<10。
6 V* e) r8 E8 I8 E$ H- q$ n% a7 b; V6 P
5 \/ |- c2 L T5 ` b' q6 `
4 脱盐后的水质要求" z" L- k# r1 c9 \3 L1 w( |/ D
# W A) H+ O- o
: x" T2 t. _& l7 t! d# h
4.1 饮用水的制取∶可将海水(20000~35000mg/L)苦咸水(1000~5000mg/L)脱盐至500~1000mg/L。4 Q& J, ~! v) ~2 D
4.2 工业用水的脱盐、脱硬、脱碱。
; Y' ^8 G7 E3 D8 a# E, k4.2.1 利用多级串联的电渗析设备制取初级纯水,可将原水脱盐至 10mg/L。: F; \ z% D# { _, z3 `7 o- \
4.2.2 电渗析-离子交换联合脱盐装置制取纯水和超纯水。原水含盐量一般在 200mg/L.以上,电渗析出口含盐量一般在 40~20mg/L。
2 v$ n& ^# }" ]3 a% S电渗析用于水脱盐的预处理系统要求和计算6 @& Y4 W# ~/ ]
+ {4 g) i2 c8 V' @4 ?) N
4 X$ P, e e, {9 H3 d. D; H1 h5 为避免电渗析设备的堵塞、膜的污染,使电渗析器脱盐率下降,产水量降低和能耗增大。
& w' q+ Z. E1 u7 G) c/ y' Z( @" ?, y$ m' U4 {