欧洲指南ZMS-9型自密实混凝土Orimet流速仪
% g' p v( Z' N3 ~9 nJGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪( @0 \0 s" J* d' x W
执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012& [. D1 K$ m( s$ L! c+ Q
自密实混凝土试验方法
1 a+ |* R2 R7 u( B$ i8 W 自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006) . Q, m. H# k6 ^, k. b
自密实混凝土Orimet流速仪简介4 U3 I0 r$ |. v# @
Orimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。# W! K( R8 H% z
该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。+ ?1 ]$ l" t D+ {* _0 D, r, s; C
简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。- ~1 G9 E; p( t" O! j |6 K# i4 ^. _
自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价/ N8 P8 ]- p: X1 M
这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。7 ?$ f' r. y; E; J
图D.10.1
3 j) Y, Q8 p+ r
$ R9 J, Q w0 D7 a6 g7 K9 V
9 I0 D( D. X; y自密实混凝土Orimet流速仪设备 g; p+ r% }$ R5 m8 y
l Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.1
" _# D, s' M' h5 C( ^; O0 sl 水桶(10升)
# U9 u4 [( H3 A* el 刮刀2 s) J; R1 A7 H" c. n
l 铲" V& v( K+ l* h$ o
l 秒表2 B* ?2 s- T. m2 }) k+ x
自密实混凝土Orimet流速仪步骤- K: e6 _ E% G2 D
试验需要大约8升混凝土,正常方法取样
' _4 s" p( b& f( I* j9 J! M将Orimet设备放在坚硬地面上
, \ R' ]( V' H" ~# m) b打湿铸管和孔的内表面
/ K, Z3 t; ]0 N8 g打开活门,排除多余的水7 y" e1 n$ X2 }( v1 z. t5 [
关闭活门,下方放桶
. H1 g2 j7 C4 e" d设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土: y E+ R5 |2 m. O2 x
填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出% L+ g1 D- m2 @% l# e0 |2 t/ ^
打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。" e& B$ b3 H5 l0 s' |
整个试验必须在5分钟内完成。9 ~. F+ p: O4 M. @7 U' y; d% m; g
自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明0 N$ ?6 C7 ^, k* k
该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。
1 I5 j, Y& o8 z4 @/ [" f转载自:化工仪器网 |