w( Z& N" U E3 K d9 m i 浮游菌采样器是一种多孔吸入式采样器,它基于安德森撞击原理。广泛应用于制药工业、食品工业、饮料自来水、药检所、卫生防疫、医院、公共场所等有关行业和部门。
7 }% i3 _# @; v4 u. Y3 }: R 游菌采样器采样前的准备工作 ( L. q& N+ S4 y. w( y/ K( N
1、被测试手术室(洁净室)温、湿度须达到规定的要求; 静压差、换气次数、空气流速必须控制在规定值内。
* D C( Q# h# @0 k' L2 _ 2、对单向流测试应在净化空调系统正常运行不少于 10 min;非单向流不少于30 min 后开始。 5 Q& k! X" i3 L% F8 l% b+ S! s
3、静态测试时, 室内人员不多于 2 人。采样时测试人员应在采样口下风侧。
0 a _9 y2 \; U8 G 4、测试人员应按无菌操作规程进行。采取一切措施防止采样口的污染和其它人为对样本的污染。
" O6 z* w8 ?0 N7 F" p4 ^ 5、测试人员必须穿戴符合洁净级别的洁净服。 ; I/ ~3 f0 a* C& \9 V3 L
6、浮游菌测试前, 被测手术室(洁净室)已经过消毒。 3 f9 q+ \$ o0 u5 I5 R; d
浮游菌采样器采样步骤
& G6 E( t6 Z2 C, p 1、在有平台的洁净室内编制培养皿 (XX 洁净室, XX 测点), 操作前应用浸湿 75%乙醇的*花擦拭平台。测试人员双手用同样方法严格消毒。在编制过程中再次仔细检查培养基平皿的质量, 有变质、破损或污染不能使用。 $ W6 R, R& H. p$ h7 Q
2、用浸湿 75%乙醇的*花擦拭采样器的采样口, 采样管、采样器的项盖, 转盘及罩子内外表面。 & o* ^" W" d' f- _+ x$ q
3、采样器经消毒后不放入培养皿, 启动仪器空转运行不少于5 min, 使仪器中的残余消毒剂蒸发。 ; Z5 h* }; W9 f: l% }) }9 t: Y
4、根据手术室的洁净度级别设定采样量,采样器的流量(L/min)X 采样时间(min)=采样量(L)
& T2 m4 ~, `3 U: |& \ 5、放入培养皿,盖上盖子后调节采样器缝隙高度。采样操作时, 培养皿应轻拿轻放, 用“五指抓拿”培养皿外径, 尽量避免人为对样本造成污染。
( e& Y M0 z$ |3 p6 { 6、采样点的布置及采样点数量。 ) b/ Y. w7 w. j1 Q
使用浮游菌采样器测试时需要注意哪些要点? 4 W* g3 }% S6 z9 A; J
1、必须按照测试仪器的检定周期,定期对仪器做检定。使用校验合格,且在使用有效期内的仪器。 & F1 g' b5 Z4 ?. s" X* X- z
2、测试仪器在未进入被测区域时,若必须,则先清洁表面,或在相应的洁净室内准备和存放(用保护罩或其他适当的外罩保护仪器)。 4 s6 M" e/ H; Q
3、在100级洁净室内用纸时,上面应蒙上一张透明不沾尘的覆盖物,在100级洁净室内不能用铅笔和橡皮。 $ l% _% ~3 C5 H0 ?$ ~
4、使用测试仪器时应严格按照一起使用说明书操作。 $ s$ m7 h c2 y
! }2 u5 k+ k- ?0 \& |3 g: ^9 a' o7 [: K2 D. C' H( J% M' v
F( x7 R' ?+ {! ^
4 W! Z- _& y8 r) L1 u! B$ H |