JGJ/T283-2012自密实混凝土Orimet流速仪
# G/ U5 e9 j' b( q A执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012
4 F, A3 h) a4 a7 H! r; p+ t自密实混凝土试验方法9 q8 _9 v) C8 y1 N4 Q
自密实混凝土自密实性能检测,参照《自密实混凝土应用技术规程》(CECS203:2006)
4 ~# @$ C. Q! h自密实混凝土Orimet流速仪简介
# X, L# a3 [) }) l9 y) JOrimet试验出现于Paisley大学,是作为一种可用于建筑现场的,高工作性、流动性新拌混凝土拌和物的评价方法而发展起来的。装置见图D.10.1。; N' P! X; w. t0 b8 {
该试验是以一种孔流变仪的原理为基础的。试验装置是一根垂直铸管,底部卸料口设有一个可变的倒转锥形的孔,以及一个可快速释放的用来关闭孔的活门。通常孔的内径是80mm,这个尺寸适用于评估集料尺寸不超过20mm的混凝土拌和物。孔的直径也可改为其它尺寸,通常在70mm至90mm之间。
' x/ H, y! t" s* h. O( P简单来说,操作方式包括用混凝土填充Orimet装置,然后打开活门,测量从混凝土开始流动到管底部透光为止的时间(由管上方观察)。
) M2 J# J8 w* Q! ?/ S2 {, g自密实混凝土Orimet流速仪试验方法评价
/ `/ W0 I% l: w* e( L 这项试验能够模拟现场施工实际浇注时新拌混凝土的流动情况。这是一个快速试验,设备简单,方便维护。这项试验的优点在于能够分清高工作性、流动性拌和物间的区别,因此对于施工现场连续下料的可塑性测试有很大用处。然而,时间控制程序可能会导致误差,有两个操作人员。
8 a" [& s) T" ~. z1 C( z( C图D.10.1
9 j8 ]7 a: J! W2 X( B6 g
) n; S- _ {/ l 1 W/ B* j# I6 A4 a( C$ W
自密实混凝土Orimet流速仪设备; R5 x# `: d% m
l Orimet装置,由坚硬、不吸水材料制成,见图D.10.1( A" }8 ^# j% U1 o
l 水桶(10升)0 {: M# Q6 L& {/ [+ c
l 刮刀- c$ I, i- h0 ? b
l 铲
( u n- v L7 E; S k: dl 秒表
# Q, w- p8 n2 |" q2 i. o" o自密实混凝土Orimet流速仪步骤7 a" l! D# v, V- k; V
试验需要大约8升混凝土,正常方法取样
6 `+ i- j# ] M J2 t6 C0 t9 P将Orimet设备放在坚硬地面上4 U0 X8 [4 D" o) v3 n8 v
打湿铸管和孔的内表面! v/ |7 A7 w s, y! x' k1 d4 P- e
打开活门,排除多余的水
: d9 U- w }, L% i5 h关闭活门,下方放桶
9 L, f% q9 a1 ^# L设备内填满混凝土,不要压实或者捣实,只需用刮刀抹平顶部混凝土
- E* H+ f' Y1 _2 t7 U填满混凝土后10秒内打开活门,使混凝土在重力作用下流出
2 j4 G7 x% L7 J. Q打开活门的同时,按下秒表,记录混凝土*流出的时间(即流动时间)。可以根据从管上部能够透过孔看到光线的时间来判断结束时间。6 D1 N: D. b1 O$ h2 L. e
整个试验必须在5分钟内完成。
4 [) K1 U, G1 C% C7 {9 }自密实混凝土Orimet流速仪试验结果说明' r& [3 Y$ ]0 O: ~& ~0 z% p! @
该试验测量的是混凝土流动的容易程度;流动时间越短说明流动性越好。对于SCC,流动时间小于或者等于5秒被认为是合适的。孔的倒转锥形的形状会限制流动,从延长的流动时间可以得出一些关于拌和物阻塞和/或者分离的敏感性方面的信息。
; o, N1 w) M: B/ M转载自:化工仪器网 |