* a6 B* J; O" \3 _9 D* O 为了准确掌握污水处理厂各个处理环节的运行情况,必须对进入各构筑物的相关参数进行监控。这些参数的测量有的需要手工化验,有的可以利用仪表自动检测。COD在线测定仪就是自动检测水质的重要仪表之一。COD在线监测及日常维护注意事项。 $ u* `0 q& h* H; ]3 n0 f. }2 t
 COD在线分析仪 国家规定在最终排放口必须安装COD在线测定仪,这种测定仪是将COD的化验室分析过程,通过仪器系统化、程序化地实现,常见的COD分析仪工作原理见图: 2 @# @9 Q; X3 [0 p0 w
 6 G; b' ~! \5 t& _$ {0 Z- }/ m
COD测定仪先由自吸泵将水样从排放明渠内提升至进水精滤采样杯内,再由进水蠕动泵P1将水样提加到反应室内。然后,依顺序再由蠕动泵P2、P3、P4分别将重铬酸钾、硫酸一硫酸银和蒸馏水提加到反应室内。进样完毕开始微波加热5分钟(加热时间可自行设定和修改),待加热完毕注入蒸馏水稀释并冷却到室温,之后再由气压泵将混合液吹至测量室进行测量,并自动计算和显示测量结果。最后,由气压泵将混合液排放掉并将管路吹扫干净,进入下一次测量循环过程。整个循环过程由PLC进行控制,自动进行。 2 F2 j8 f+ j5 h4 @( d- h# `* }3 w
使用注意事项
1 I% l4 B+ K7 k; w' A: R6 } (1) 日常的检查 ) x0 m* `9 \: j+ H
主要包括检查仪器工作是否正常,比如进出管路是否通畅,有无泄漏,并保持仪器的清洁,尤其是对转动部分和易损件要定期检查和更换,防止其损坏造成泄漏而腐蚀仪器。 I' S' c2 b) k# e3 K2 }* w
(2) 试剂的更换
1 T* O0 P. c* J 重铬酸钾和硫酸一硫酸银属于强腐蚀性试剂,并且在工作现场容易挥发和吸潮,所以应定期更换。更换周期依据使用情况而定,一般至少3个月更换一次。 2 O: H7 ^1 |2 F3 W: e
(3) 防护性检修 * l" B2 P Q7 {# ~
由于蠕动泵管吸取强腐蚀性试剂,所以应3个月更换一次。测量室和反应室应每年至少彻底检查清洗检修一次。
l, c# x% t) m( i. O (4) 日常校准 4 T" `& n9 c, o; I
除程序设定的自动零循环校准外,在第一次使用、更换试剂或防护性检修之后要进行零点和标准溶液的校正。采用实验室制备的蒸馏水作为零点校准液,校准过程与测量循环过程相同,校准后保留新零点的参数,并对工作曲线进行校准。 2 l# S* @1 }( Z) d9 S
(5) 出厂参数设置
. x; p. x5 T" O# x$ J 仪器在出厂时虽然已经设定了原始的工作曲线,但因使用场所不同,原有工作曲线往往不能满足任何监测场合,所以应该对其工作曲线进行定期的校核。可由实验室配制COD标准溶液进行校核,校准过程与测量循环过程相同,校核后更改有关界面参数,对工作曲线进行校准。 ( x+ \; M$ X: J; I7 |
(6) 安装环境 1 z" I( T! i) [' V
要保证COD在线测定仪安装场所的温度、湿度恒定,必要时需要安装空调等加热、制冷和除湿设施。同时使用独立的稳压电源。