6 K3 }. ^7 p, q 《工程测量通用规范》(GB 55018-2021),自2022年4月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。无水印电子版获取请在本头条号私信回复:
3 r3 b7 x7 c( ~2 |. ~" Q7 u( w 测量强条
+ A7 Z9 C; l) \: ~# s; t
8 T+ F! n/ z+ b& [# ?/ [; c 一、工程测量空间基准
+ k0 Z5 }+ i6 h2 y; g2 S8 g# H! j5 d 1、大地坐标系统应采用2000国家大地坐标系; 1 j, p( Q4 b: o3 M3 r
2、高程基准应采用1985国家高程基准; & W- z7 n/ _+ t* y) i5 I
3、深度基准在沿岸海域应采用理论最低潮位面,在内陆水域应采用设计水位;
4 L9 U! I; p( V. f! M0 @ 4、重力基准应采用2000国家重力基本网。
7 `: Y# R* ~* X+ U9 y) w) v 二、施工测设项目 - v3 m! d$ x; s8 C1 T5 v+ g; z- G# K* Q
1、轴线投测:将工程设计的轴线投测到各施工层上,投测前,应校核轴线控制桩。投测后,应按闭合条件对投测的轴线进行校核; " o0 R0 D+ G" a2 y7 s6 L1 a
2、曲线投测:实地测设对曲线相对位置起控制作用的曲线主点和其他特征点;
6 s* H1 h$ D7 y7 ]. s 3、细部放样:对设计资料及计算出的工程特征点进行放样测设,对异性复杂建筑,应采用三维测量方法放样; 5 v: H5 A4 z0 ]% D b: K7 |( l$ N- ]
4、高程传递:普通工程应从两处分别传递高程至施工楼层,大型及特殊工程应从三处分别传递。传递高程较差不大于限差,取均值;
. p- v, }5 o9 I+ G5 K 三、施工期间变形监测 - J. p8 ? @7 S3 H$ Z. X- q
1、对基坑工程应进行基坑及其支护结构变形监测和周边环境变形监测;
3 k6 ^9 G% O8 q6 I( r, _ 2、对基坑(一级和二级)、基础(甲级或软弱乙级)、长大跨度或狭长结构、重要基础设计工程等对象,应进行沉降监测; X: ?2 u& {7 c9 w1 n) J6 {
3、对高层或超高层建筑、体型狭长工程结构、重要基础设施工程应进行水平位移监测、垂直度及倾斜监测; # ?8 j5 y$ T/ j3 u! ?, W1 o
4、对超高层建筑、长大跨度或体型狭长工程结构,应进行挠度监测、日照变形监测、风振变形监测; - j5 P; s, _& |
5、对隧道、涵洞等拱形设施,应进行收敛变形监测。
4 S* P' i3 N0 `2 J) Y# W1 Z& @ 四、基坑监测内容、监测点布置要求?施工期间沉降观测频率?停工及复工监测?施工期间的垂直度及倾斜监测有何要求?快去下载规范! # e2 M" V2 V6 @$ j* _2 _
五、8本测量相关规范强制性条文废止 7 |' c0 z m) m w1 Y
强制性规范发布实施后,现行相关工程建设标准、行业标准中强制性条文同时废止。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以上述规范的规定为准。
# _( H( r: F! o7 E" N3 L& h 1.《工程测量标准》GB 50026-2020第5.3.51、5.7.5、7.1.8、7.5.14、8.7.15、10.1.10条;
$ _; G7 a7 k! ?% N# g 2.《工程摄影测量规范》GB 50167-2014第4.1.3条;
1 [8 h( r3 L. \' N, ?* e 3.《核电厂工程测量技术规范》GB 50633-2010第5.6.7、9.1.8条; 2 T9 D8 ]6 K8 b6 w- d
4.《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911-2013第9.1.1、9.1.5条;
( c2 g' v# V3 g4 M 5.《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014第3.1.8条;
% F1 m1 A6 k3 A 6.《冶金工程测量规范》GB 50995-2014第3.0.11、12.3.7、13.11.8条;
2 Z3 C4 f: f: O 7.《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017第3.0.15条; . \: ^1 q" a8 E! @
8.《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016第3.1.1、3.1.6条。 9 C' q" m- j# f) a! Y g
" h$ O( G3 c' [7 M
2 d" [9 E' W' X2 w( W
( B* X! e1 g7 G) H, e; \; ?3 I& m
5 X) Z' U) h0 {! T# C2 T+ Z |