0 ?3 P& K7 \& e+ r 现场环境:城市污水井,雨水井。
0 {! z6 u* R$ p+ N2 X
5 a" ], F- Q. z: [8 b0 n3 _3 t2 C 现场测量内容:
, A* q7 C, E0 f$ K8 v 1.水的流速、流量。 " f& T# e6 I ~
2.井内水位高度。
0 H5 D5 z! |) }5 x# [6 C' @ e 3.水质:氨氮。
/ P& H. J* l: S. W 4.传输方式:4G
8 D# U# O& X+ o7 C5 V% | 多普勒流速仪 测量频率:
" y, |* ?, \: [8 t. ?8 Y3 R; q/ l) ? 30分钟测量一次,同时上传一次。 ( I; K4 B2 l; g& x5 f1 G3 a
使用电池:12V 95AH
9 A$ j, u2 S8 T, e {' { 电池种类:一次性锂电池 5 I7 ?6 f- r) N- V. ]- j) R
电池容量:12V 95AH ' p [4 {& h @! W$ ]
电池使用寿命:每30分钟测量一次,同时上传一次数据,可以使用6个月。 0 ]& ]! c$ X4 x+ p/ I C2 p; k
使用的《排水管网远程数采仪》 , X9 A/ U/ d- M$ u! J. S
现场是采用我们的超声波多普勒流速仪来测量,
$ d/ C' B9 G |, w" ?: \- |0 T 不带主机。
7 g3 s# h1 c0 E1 J, Q$ \. `% }0 m# O 用多普勒流速仪测量了水位,流速,
7 m9 T. i2 G- Y, U 发到后台计算流量。
# `4 H. r2 a! G1 k9 J) k5 d 多普勒流速仪 问:井下水脏,流速低是容易堵塞测量液位的压力口子,是否可推荐用流速仪+非接触式液位测量的超声波或雷达?
2 o# {& \' Z/ z; ?* ? a4 | 答:从技术角度考虑是可以的。维护量会少一些。 9 G7 q% ~5 Q( j7 E, [
只是客户购买的时候,往往会考虑价格。
/ r( j& Q! c+ T) ~! i1 _* T 所以就用超声波多普勒流速仪上的压力变送器来测量水位。 0 S3 m* t" T& i3 v
问:他这种水质分析仪肯定用光谱法,光谱法在这种环境下估计使用效果不好,维护量也大,不知道聚光科技是否有此问题点? 0 p5 X* p/ ?) q/ `) |! V3 v
答:他们知道。
4 M) c) S- F' B 这种测量都是定性不定量。 ' s$ n5 g: K, Y+ P$ z3 J( O1 B6 V
存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器。 6 N4 l. g5 K% \- g
这种环境只能用国标法
: e& _+ H8 H& g! X 问:
5 h" q1 B s6 ?8 N3 Y; g 经过一段时间的使用,目前存在的问题是需要经常清洗氨氮的传感器
* q) J/ F3 K) ^% L3 F- K3 B 那么正常多久清洗?怎么知道该清洗了?
6 j3 B5 H, e& Y; |* m7 `. o/ @9 P! f 答: # ^4 F0 P' x/ U. b, z7 X
怎么知道该清洗了? * N* U. d: X2 H
可以后台看一段时间的数据变化来判断。 $ m1 B) {3 `! t% T5 W
多普勒流速仪 讨论:
7 S+ Y8 K6 F! i/ @+ H8 r 大家想一个问题,
$ G3 p4 Y) @% r+ j- q; o 客户如何能够知道要去清理《超声波多普勒流速仪》? % I$ q5 v) B0 X! u
范:光谱法这种场景应用肯定用不好,聚光科技应该会在平台软件上做了些修改 5 A# U! H; f/ W9 L* _
韩:没有流速了,可能需要清理了 * W ]. Y1 q- c+ [5 A5 d
范:结合水质分析、+自身流速仪相关参数
% [/ a+ \- ^$ c 数据变化异常或者没有数据了
" u& E! d9 `0 ^6 j0 D3 |) d 陈:当客户咨询下水道流量计的时候,需要跟客户确认哪些信息? 6 t: Q% i* t3 D: h5 H6 h3 I' G4 D
现场的最低水位?
7 J$ O7 K' ?$ r9 ? 要测量的内容? , c% z( C' @- e
多久测量一次?
- M, Z9 i! |& K5 A. ` 数据多长时间上传一次?
; r# U; \7 @1 @9 }: L' o; d 电池多久更换一次?
5 ?' x) ^5 U: `% U 数据传输方式? 6 K" O# u' R* W" V3 T5 N/ U s3 D
还有其它要确认的吗? ) Z3 @* m8 s% n$ S
丁:
. M1 q. p$ H( W+ `& u 1、管径多大?
9 g. f' ^( w; N6 x/ @' r8 H0 I 2、最低水位是多少?
; }; s- B. d3 z, W9 \3 m( J 3、雨水井还是污水?(雨水是否有垃圾,污水是否有淤泥) 3 e: y. r3 P- T
多久上传一次数据?是用太阳能供电还是纯电池供电,如果是太阳能供电要注意线缆长度,如果是纯电池供电需要请技术计算一下换电池的时间,也就是正常充电一次能用多久? 9 E: K$ W+ {- l9 L$ y# F, G
4、水质目前有搭配电导率/浊度计/PH/其他的,但都是传感器的国标法测量,需要定期对水质传感器进行清洗,特别是电导率/浊度计的光谱法都是前面的玻璃膜片。
- Z5 T- |/ f4 a7 n& A 应该说水质的传感器的光谱法都是地标法,不是国标法,国标都是比色法的水质柜机! 0 P1 }- U1 o' `& U! ?+ [
多普勒流速仪 刘: * }. \- e9 t, e9 ~) R( B
城市下水道安装
/ Z* j+ s( q+ v4 z% j" E 1.污水管还是雨水管?
- |7 M4 `: M0 q 2.管道内径是多少的?
; z4 C0 w6 R6 T& q* D 比如:最小DN400,最大DN800. ' o+ e+ ]1 p& s7 U
3.多少分钟测量一次? 3 Z6 S% K$ f( w' a) _/ a
4.多少分钟上传一次?
, K' n, ]5 Y! D a w3 P* z6 b 5.纯电池供电、太阳能供电,还是外部供电? * P1 a. o0 y$ O2 m1 ?! @
如果纯电池供电,需要支持多少天后再更换电池。
" t# ?1 d' m0 Q1 }$ { 6.最低水位是多少?
9 m3 p( {) a5 o4 g, g* C* S; X- |, r 7.精度要达到多少?
# e/ Q; ~8 A1 M' N/ K 丁:
, \* r! \* ]0 x. [1 k0 v$ r9 N 需要注意的是:水质传感器:电导率/浊度计/COD的光谱法如果数据长期数据都很高,那就需要去现场看看玻璃膜片是否需要清洗和更换了! + \% i4 u- B7 W2 y" N2 [/ K