: H% s) j7 h2 G
原标题:赛维板报丨裂缝观测方法直尺游标卡尺法!
2 G. V. ]3 I9 s5 b; ^: C9 A
0 k" ~0 O! f* z9 b; h 点击上方【大水牛测绘】关注我们 # a0 Z' `7 Z c& d- ]
建筑物裂缝监测方法
' J1 V6 M0 Z9 M* M9 m0 l. C 四、裂缝观测方法
3 l' c) k; M( i- j3 m- f( d 裂缝监测通常使用钢尺、游标卡尺或裂缝测宽仪、测缝计、摄影测量等方法。裂缝监测应监测裂缝的位置、走向、长度、宽度,必要时尚应监测裂缝深度。裂缝深度可用超声波法、凿出法等量测。 & m* n: J; G5 y
1、钢直尺法
+ [6 {0 ^- t4 c( b; c- M: m# s 对于数量少、方便量测的裂缝,宜采用钢尺进行直接量测裂缝长度和宽度。
* `5 T2 m3 d, T+ e: O3 a# ^ ①测点布设:工程施工前,记录监测对象已有裂缝的分布位置和数量,并对监测裂缝进行统一编号,记录各裂缝的位置、走向、长度、宽度、深度以及初测日期。长期观测时,可以埋入或镶嵌金属标识,短期监测可以在观测部位粘贴标识,如石膏饼等。监测标志应具有可供量测的明晰端面或中心。
1 w* o; C) I8 ^ B8 L5 A- X ②常用仪器设备和观测方法:使用钢直尺直接测量裂缝长度、宽度。如有粘贴标识可用钢尺测量标识宽度。
5 Q( l9 k r8 x" w1 N8 G: V% Q# f1 ]  * h J3 j8 r% ?8 b5 k4 a9 `3 S" C
 4 Y; Q; @# S) j4 N J# `7 \ i3 D' Z
2、游标卡尺法 7 M% j% W; q5 _" O0 k L+ k7 q
对于数量少、方便量测、测量精度要求稍高的的裂缝,亦可采用游标卡尺进行量测裂缝宽度,可以埋入或镶嵌金属标识。
: p; \5 N. ?0 \ ①单向标点测缝法:一般用于测量裂缝的宽度。在实际应用中,可根据裂缝分布情况,对重要的裂缝,选择有代表性的位置,在裂缝两侧各埋设一个标点;标点采用直径为2mm、长约80mm的金属棒,埋入混凝土内60mm,外露部分为标点,标点上各有一个保护盖。两标点的距离不得少于150mm,用游标卡尺定期地测定两个标点之间距离变化值,以此来掌握裂缝的发展情况,其测量精度一般可达到0.1mm,如下图所示:
0 X' K! D0 P$ a& m( Z9 W0 x  : i8 Z9 N8 C5 o2 J* P/ M/ E0 J

5 C" V6 I8 m" j1 y0 K: S0 D 
0 \6 U" _2 T: } ②三向标点测缝法:三向测缝标点有板式和杆式两种,目前大多采用板式三向测缝标点。板式三向测缝标点是将两块宽为30mm、厚为5~7m的金属板制作成相互垂直的3个方向的拐角,并在型板上焊三对不锈钢的三棱柱条,用以观测裂缝3个方向的变化,用螺栓将型板锚固在混凝土上。用外径游标卡尺测量每对三棱柱条之间的距离变化,即可得三维相对位移,如下图所示: # n4 h8 `- f5 `/ x% `# T6 c0 {3 a
返回搜狐,查看更多